請教雙管正激變壓器的計算問題.
請教雙管正激變壓器的計算問題.
Np=Vi*Ton/(Ae*ΔB),請問其中的ΔB是2Bm還是Bm啊?有沒有關(guān)于這方面的全面的資料?謝了!
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
tiger武
LV.6
2
2005-12-15 22:50
Bm
0
回復
提交
提示
asslx
LV.4
3
2005-12-16 08:59
雙管正激變壓器計算同單管, 一般^B取磁芯比損耗為100mW/cm3時對應(yīng)頻率下的值.
0
回復
提交
提示
LV.1
4
2005-12-16 09:13
@asslx
雙管正激變壓器計算同單管,一般^B取磁芯比損耗為100mW/cm3時對應(yīng)頻率下的值.
還有我看書上在計算Np時,要最低輸入電壓,此時Ton最大,為什么要最低輸入電壓的時候?其他情況下伏秒不也相等嗎?