根據您說的情況,首先判定此款產品EMC不合格!
判定EMC合格最終是以準峰值為準的,我們一般測試出來的數據是峰值(PK)與平均值(AV)
您好!請教一下,一般控制器過EMC是過哪個標準呢?是過EMC里面的EMS還是EMI呢?謝謝!
樓上要清楚,EMC=EMI+EMS
如果是電器類的控制器,EMI的用的標準就是EN55014 /GB4343 (EMI其中又包括傳導測試(150K-30M:騷擾功率測試30-300M) ,而EMS相對來說就多了,靜電,EFT ,雷擊浪涌都屬于EMS!
是工控類控制器,電源是用(輸入DC6-18V)DC-DC開關電源模塊
“(EMI其中又包括傳導測試(150K-30M:騷擾功率測試30-300M)”,你說的騷擾測試就是輻射測試嗎?
看頻率應該是的
謝謝!