逆變并網繼電器控制請教

請教大家一個問題,我現在在做一個電子負載的課題,負載分為兩級部分DC/DC DC/AC 兩部分已經可獨立運行了,現在在做聯機帶負載調試。(本人研究生課題)

實驗原理圖如下

 

開機啟動后,DC/DC先工作 ,逆變并網繼電器不工作。

當直流母線電壓(即逆變器輸入電壓滿足可并網條件時,比如設定350V時),閉合并網繼電器,這時直流母線電壓會快速降低一下,再穩定,這時逆變部分正常工作。但是,如果負載改為電網,如果直流母線電壓過低或是停機時,這時必須要先關斷并網繼電器,否則電網電能反流進整個系統。

但是如果直接關斷并網繼電器,逆變開路,前級DC/DC空載,此時這些電感元件會生沖擊。請教大俠們并網繼電器的控制過程應該是怎么的。

現在實驗負載接的是電阻負載,當母線電壓過低時(或停機時),我先斷并網繼電器,這時DC/DC側總會有同一橋臂的mos管燒掉。我想是不是因為后級開路,變壓器上電能無法輸出,至使前級回路中,電流過大,燒掉呢?

一時不太明白,望各位前輩不吝賜教,謝謝!

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2012-06-16 09:23

頂頂,期待高手

0
回復
2012-06-16 21:46

會不會是因為諧振電壓過高引起的!
還有應該很仔細的檢查一下你輸出的脈沖時序有沒有問題!

0
回復
2012-06-18 08:53
@gnaijnaoul
會不會是因為諧振電壓過高引起的!還有應該很仔細的檢查一下你輸出的脈沖時序有沒有問題!

時序應該沒問題吧,前級是按照用軟開關控制的,單級調試時是沒問題的

現在就是聯機加電阻性負載,關斷并網繼電器,瞬間燒掉前級管子,由于瞬間燒掉的,諧振電壓不一定好測吧

您的說法是,這兩管子是過壓擊穿嗎?

0
回復
wzh212000
LV.4
5
2012-06-18 09:36
@gavinzhang2010
時序應該沒問題吧,前級是按照用軟開關控制的,單級調試時是沒問題的現在就是聯機加電阻性負載,關斷并網繼電器,瞬間燒掉前級管子,由于瞬間燒掉的,諧振電壓不一定好測吧您的說法是,這兩管子是過壓擊穿嗎?

是不是速度不夠呀

1
回復
2012-06-18 21:47
@gavinzhang2010
時序應該沒問題吧,前級是按照用軟開關控制的,單級調試時是沒問題的現在就是聯機加電阻性負載,關斷并網繼電器,瞬間燒掉前級管子,由于瞬間燒掉的,諧振電壓不一定好測吧您的說法是,這兩管子是過壓擊穿嗎?

會不會是關斷并網后,負載發生較大變化造成的!
前級有沒有試過瞬間加滿負荷,瞬間卸載滿負荷?
我覺得還是需要用示波器撲捉斷開繼電器瞬間各個地方的波形!
用關斷繼電器的信號作為示波器的觸發脈沖,使用示波器另一個通道
(注意需要使用隔離探頭)去捕獲想觀察的地方的波形!
前期可以不并網,以免燒管!

0
回復
2012-06-24 16:36
@gnaijnaoul
會不會是關斷并網后,負載發生較大變化造成的!前級有沒有試過瞬間加滿負荷,瞬間卸載滿負荷?我覺得還是需要用示波器撲捉斷開繼電器瞬間各個地方的波形!用關斷繼電器的信號作為示波器的觸發脈沖,使用示波器另一個通道(注意需要使用隔離探頭)去捕獲想觀察的地方的波形!前期可以不并網,以免燒管!

非常感謝DX的指點??!

關斷并網,DC/DC側能量,及DC/AC電感中能量均無法放掉,瞬間空載,有可能使前級電流過大吧!

瞬間卸負載低功率差不多2KW左右試過,電路會有個小的沖擊,倒還沒出問題,功率稍大一點,就直接燒管子了

一直用非隔離式的示波器, 這個沒有測試過。我試試看吧

我覺得斷開,前級電流瞬間過大的可能性比較大

我想問下,一般逆變器并網是直接斷開的嗎,有沒有什么緩沖措失呢!來避免沖擊呢

 

0
回復
2012-06-25 18:13
@gavinzhang2010
非常感謝DX的指點??!關斷并網,DC/DC側能量,及DC/AC電感中能量均無法放掉,瞬間空載,有可能使前級電流過大吧!瞬間卸負載低功率差不多2KW左右試過,電路會有個小的沖擊,倒還沒出問題,功率稍大一點,就直接燒管子了一直用非隔離式的示波器,這個沒有測試過。我試試看吧我覺得斷開,前級電流瞬間過大的可能性比較大我想問下,一般逆變器并網是直接斷開的嗎,有沒有什么緩沖措失呢!來避免沖擊呢 

我也沒有這方面的經驗!
希望你早日把問題解決!
解決了一定要說說根本原因,讓我們也學習一下!

0
回復
發