久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
請教華為HD48100電源問題
請教華為HD48100電源問題
請教華為HD48100維修問題:故障表現:輸入三相整流橋燒毀,代換之,并排除其他故障。。。 開機后顯示IGBT過流(過流燈不是太亮),沒有輸出請分析故障原因?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ymyangyong
2
2013-12-13 11:20
沒修過HD48100,建議先檢查輔助電源,再查PFC、全橋。測一下IGBT及電流檢測部分,看是不是真有過流故障。
0
回復
提交
提示
linss
LV.5
3
2013-12-14 22:31
@ymyangyong
沒修過HD48100,建議先檢查輔助電源,再查PFC、全橋。測一下IGBT及電流檢測部分,看是不是真有過流故障。
有道理。
0
回復
提交
提示
工程師都在看
修了個方波逆變器,問下這波形正常嗎?
程無名
【DigiKey DC-DC專場】+基于MPQ3323BGRE的LED可編程矩陣燈帶
Scalery
為什么國產芯片,好多沒有中文手冊
電子芯
【DigiKey DC-DC專場】使用MIC2132制作大功率BUCK
川理學子
5KW60V~80V輸入前級升壓逆變器
HWXHQDQ
精華推薦
換一換
立
即
發
帖