我們要做一個AC/DC電源,其中有雷擊試驗的要求.要求如下:
交流輸入端能承受不低于5kA、8/20us沖擊電流波形,正負各5次,
每次間隔1分鐘.

請問一下,一般做測試時,差模與共模測試時的沖擊電流要求一樣嗎?
也就是說,打雷擊時,L/N-PE與L-N間打雷擊的要求都是5kA、8/20us嗎?

另外,還想請教一下,這類要求的防雷電路,一般該如何實現?需要注意一些什么?

謝謝^_^
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
2008-02-27 16:01
一般要過IEC 6100-4-5 我們可以提供可以通過這個測試的方案,包括元件,有需要可以聯系我,020-87587380 QQ422135157
0
回復
hai001
LV.4
3
2008-02-28 09:02
(GBT 17626.5-1999)電磁兼容 試驗和測量技術 浪涌(沖擊)抗擾度試驗 29571204160486.pdf
0
回復
2008-03-22 18:38
@hai001
(GBT17626.5-1999)電磁兼容試驗和測量技術浪涌(沖擊)抗擾度試驗29571204160486.pdf
三樓朋友的標準很對!支持.

對于電源的測試,在器件選型方面要嚴格把關,測試應該要滿足:IEC61000-4-5跟GB17626.5的標準,5KA 8/20的等級防護.

附帶220V交流電源防雷方案:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1837631206182058.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

浪拓電子技術為客戶提供器件級到系統級的全方位的防雷及過壓過流解決方案,是目前國內防雷技術領域最專業最全面的供應商.

www.szlangtuo.com

我們并免費為客戶提供ITU-T K系列全套EMC測試服務,ESD靜電測試服務,FCC Part68.GR1089雷擊測試服務.
測試項目:
1. SURGE 雷擊浪涌測試 IEC61000-4-5 ITU-T K.20/K.21 系列標準
2. 電力線感應 碰觸 ITUT-T K 系列標準
3. ESD靜電測試 IEC61000-4-2
4. 10/1000μs 雷擊浪涌測試

E-mail: sales@szlangtuo.com
0
回復
lianggj
LV.2
5
2008-03-24 09:18
@julian0755
一般要過IEC6100-4-5我們可以提供可以通過這個測試的方案,包括元件,有需要可以聯系我,020-87587380QQ422135157
那你們有沒有什么可以推薦的測試實驗室啊?
0
回復
lianggj
LV.2
6
2008-03-24 09:26
@hai001
(GBT17626.5-1999)電磁兼容試驗和測量技術浪涌(沖擊)抗擾度試驗29571204160486.pdf
謝謝你的資料,收藏了^_^
0
回復
lianggj
LV.2
7
2008-03-24 09:28
@langtuodianzi
三樓朋友的標準很對!支持.對于電源的測試,在器件選型方面要嚴格把關,測試應該要滿足:IEC61000-4-5跟GB17626.5的標準,5KA8/20的等級防護.附帶220V交流電源防雷方案:[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1837631206182058.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">浪拓電子技術為客戶提供器件級到系統級的全方位的防雷及過壓過流解決方案,是目前國內防雷技術領域最專業最全面的供應商.www.szlangtuo.com我們并免費為客戶提供ITU-TK系列全套EMC測試服務,ESD靜電測試服務,FCCPart68.GR1089雷擊測試服務.測試項目:1.SURGE雷擊浪涌測試IEC61000-4-5ITU-TK.20/K.21系列標準2.電力線感應碰觸ITUT-TK系列標準3.ESD靜電測試IEC61000-4-24.10/1000μs雷擊浪涌測試E-mail:sales@szlangtuo.com
你們只在深圳有實驗室,是嗎?
0
回復
2008-03-24 09:37
@lianggj
謝謝你的資料,收藏了^_^
不客氣!歡迎咨詢和索取方案.

2008-04-18 23:10
5KA是什么意思呢,測試的地方都問要做多少V的,信號發生器的等效阻抗2歐姆,那就是說呀打10KV么?
0
回復
lianggj
LV.2
10
2008-07-14 10:45
@aeolus
5KA是什么意思呢,測試的地方都問要做多少V的,信號發生器的等效阻抗2歐姆,那就是說呀打10KV么?
5kA是指做雷擊試驗時的有效峰值電流.這個電流波形需要具體調試的,不是你設置了一個電壓,就一定能得到想要的電流的.
你說的該不會是打Surge的吧?
PS:因為我做的測試次數不多,說的也可能不對
0
回復
andy2000a
LV.5
11
2013-12-11 14:37
IEC 6100-4-5  ..這那邊能找到 ?

0
回復
2015-08-14 11:57
