top227加電,用萬用表測輸入100u/400v,突然沒有輸出,設計12v,加電空載是14v,帶載無輸出,有哪位遇到過同樣的問題嗎
空載有輸出帶載沒輸出,肯定是被拉保護了呀,查看下原理圖和PCB是不是有哪里不對。
把輸出端電容加大一些試試
你這樣大概率是相位反了吧? 空載都漂了
“top227加電,用萬用表測輸入100u/400v,突然沒有輸出”你這話語描述混亂,描述不清,還讓別人給你分析
有沒有具體的輸出曲線圖可以介紹下的
看他的描述、邏輯。我估計變壓器都沒開氣隙,沒測電感量。
這你先得看電路原理圖,可以把PCB貼上來看一下
樓主描述清楚點,最好配上原理圖
原因很多,比如輸入輸出電容選取有問題,取值過小; 反饋電阻上并聯的電容選擇有問題; Layout設計缺陷 。
哈,幾乎每一個“工程師”都會踩的坑。
突然沒輸出了 不是哪里燒了吧。。
空載輸出電壓過高,不在2%范圍內 在輸出端增加假負載0.1~0.2W功率的電源負載,功率一般選 0.5W左右
實際沒有開氣隙的電感值是非常大的。通過在磁芯邊柱、或者磁芯中柱,墊間隙片的方式降低磁導率,達到要求的電感值。
通過在磁芯邊柱、或者磁芯中柱,墊間隙片的方式降低磁導率,達到要求的電感值?;蛘咄ㄟ^磨磁芯中磁通柱、邊磁通柱的方式降低磁芯磁導率,達到要求的電感值
帶載多大了?輸出的電壓多大了?這說的不清不楚的,沒法分析、
樓主把電路設計圖發上來請大家看看啊,沒信號有很多原因,被保護是最常見的,可以讓大家對著電路板分析下
空載過高對系統的不利影響主要有哪些
空載沒有輸出,這個明顯說明輸出端被某個回路保護了,需要單獨測輸出附近的點